東京 埼玉 神奈川 山梨 千葉 栃木 群馬 茨城
コード | 内 容 | 処理方法(改善しない場合は点検・修理が必要) | 不具合の考えられる部品等 |
---|---|---|---|
2 | 60分連続燃焼 | 給湯栓を一旦閉めて再操作 | 電子ユニット |
3 | セット不良・誤配管判定 | 浴槽の排水栓確認後再操作 床暖房配管確認・熱動弁100V 確認 |
フィルタ詰り、湯はり電磁弁等 床暖房の温水配管(クロスしていないか)、 熱動弁駆動用100V 線等 |
10 | 出力ダウン運転(給排気目詰まり) | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 給・排気通路の閉塞、熱交詰り等 |
11 | 点火不良 | ガスメーター・ガス元栓確認後 運転スイッチを一旦切って再操作 |
イグナイタ・ガス電磁弁等 |
12 | 途中失火・立ち消え | ガスメーター・ガス元栓確認後 運転スイッチを一旦切って再操作 |
フレームロッド等 |
13 | COセンサ作動 | 給気フィルタを掃除後再操作 | CO センサ、電子ユニット |
14 | 温度ヒューズ・過熱防止装置作動 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 残火、熱交換器の損傷、 温度ヒューズコネクタ外れ等 |
16 | 出湯温度異常・コントロール不能 暖房部分凍結異常 |
運転スイッチを一旦切って再操作 | 出湯サーミスタ、ガス比例弁、 暖房回路の詰り(凍結等)等 |
17 | 漏水検知作動 | 電源プラグを一旦抜いて再操作 | 暖房回路の微少漏れ等 |
19 | 機器内12V 回路ショート リモコンケーブル地絡 |
ショート・修理/リモコンケーブル修理 | ガス電磁弁、湯はり弁、水量サーボ等 |
25 | 風呂水流スイッチの ON 故障 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | ふろ水流スイッチ等 |
29 | 中和器詰まり異常 | 点検修理が必要 | 中和器、排水チューブ等 |
31 | サーミスタ異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | サーミスタの断線・短絡等 |
32 | 出湯サーミスタ異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 出湯サーミスタの断線・短絡等 |
33 | 缶体サーミスタ異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 缶体サーミスタの断線・短絡等 |
34 | 給気サーミスタ異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 給気サーミスタの断線・短絡等 |
38 | CO センサ故障 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | CO センサ断線、コネクタ外れ |
43 | 水位センサー異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 水位センサー等 |
50 | 湯張り不良 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 湯はり水コン等 |
52 | ガス比例弁異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 給湯ガス比例弁の短絡等 |
54 | 暖房水補水異常 | 電源プラグを一旦抜いて再操作 | 補給水電磁弁等 |
61 | 燃焼ファン異常(回転検知しない) | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 給湯ファンモーター等 |
63 | 水流スイッチ異常(10分間 OFF のまま) | 運転スイッチを一旦切って再操作 | ふろポンプ、水流スイッチ等 |
64 | 暖房ポンプ異常(回転検知しない) | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 暖房ポンプ等 |
66 | バイパスサーボ異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | バイパスサーボ等 |
71 | 電子ユニット異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 電装ユニット |
72 | 炎検出回路異常(擬似炎) | 運転スイッチを一旦切って再操作 | フレームロッドの配線等 |
90 | 給・排気閉塞異常 | 運転スイッチを一旦切って再操作 | 給・排気通路の閉塞、熱交詰り等 |
99 | 機能停止 | 点検修理が必要 | 給・排気通路の閉塞、熱交詰り等 |
3桁目(複合機の場合) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給湯暖房機 | 共通 | 給湯 | ふろ (追炊) |
暖房 | 端末 | |||||
ユッコUF・ユーアール | 共通 | 給湯 | ふろ | 気泡 |
・故障記憶モニター表示
リモコンの「あつい」又は「▲」スイッチを押しながら「運転」スイッチを押す ※対応していない機種あり
コード | 内 容 | 処理方法(改善しない場合は点検・修理が必要) | 不具合の考えられる部品等 |
---|---|---|---|
U1 | 給湯側点火ミス | ガス元栓確認後、 電源スイッチを一旦切って、再操作 |
ガスが来ていないか十分にきていない
ガス電磁弁 ・フレームロッド・電子ユニット等 |
U2 | 風呂側点火ミス | ガス元栓確認後、 電源スイッチを一旦切って、再操作 |
ガスが来ていないか十分にきていない
ガス電磁弁 ・フレームロッド・電子ユニット等 |
U3 | 風呂水流スイッチが 10分間 OFF のまま |
浴槽排水栓をしっかり閉めた後、 電源スイッチを一旦切って、再操作 |
ポンプ・配管詰まり・風呂水流スイッチ ・電子ユニット等 |
U4 | 自動湯はり中に 風呂水流スイッチが10分間OFFのまま |
全部の給湯栓を閉めた後、 電源スイッチを一旦切って、再操作 |
水電磁弁・ポンプ・配管詰まり等 |
U5 | 80分間水位スイッチが OFF のまま | 浴槽排水栓をしっかり閉めた後、 電源スイッチを一旦切って、再操作 |
おふろに排水栓をしていない
湯はり電磁弁 ・水流スイッチ・ポンプ等 |
U6 | 連続燃焼タイマーアップ(80分) | 電源スイッチを一旦切るか、 水栓を閉じて再操作 |
|
E1 | 給湯側失火 | 電源スイッチを一旦切って、再操作 | 比例弁・フレームロッド・電子ユニット等 |
E2 | 風呂側失火 | 電源スイッチを一旦切って、再操作 | 比例弁・フレームロッド・電子ユニット等 |
E3 | 給湯燃焼用ファンの 回転を検知しない |
電源スイッチを一旦切って、再操作 | ファンモーターかホール IC 不良・電子ユニット |
E4 | 風呂燃焼用ファンの 回転を検知しない |
電源スイッチを一旦切って、再操作 | ファンモーターかホール IC 不良・電子ユニット |
E5 | 風呂サーミスタの断線、 コネクターの接触不良 |
電源スイッチを一旦切って、再操作 | サーミスタ・リード線・コネクタ不良等 |
E6 | シスターンのフロートスイッチが 10分間 ON のまま |
電源スイッチを一旦切って、再操作 | シスターンフロートスイッチ不良等 |
E7 | 自動湯はり運転から 自動沸き上げ運転へ 切替わらない |
電源スイッチを一旦切って、再操作 | 三方弁 |
E8 | 伝送エラー | ケーブルの接続を確認し、再操作 | ケーブルショート・電子ユニットショート ・コントローラ |
E9 | 初期チェック不良、電子ユニット、 コントローラの故障 |
電源スイッチを一旦切って、再操作 | 電磁弁回路・フレーム擬似電流・電子ユニット ・コントローラ |
H1 | 給水温検知装置の異常 | 電源スイッチを一旦切るか、 水栓を閉じて再操作 |
給水サーミスタ系統・電子ユニット |
H2 | 出湯温検知装置の異常 | 電源スイッチを一旦切るか、 水栓を閉じて再操作 |
出湯サーミスタ系統・電子ユニット |
H3 | 水制御装置の異常 | 電源スイッチを一旦切るか、 水栓を閉じて再操作 |
水絞り弁のトラブル・ギアードモーター |
H4 | 水位センサの異常 | 電源スイッチを一旦切るか、 水栓を閉じて再操作 |
水位センサ系統・電子ユニット |
F1 | 給湯水流スイッチ、 ふろ水流スイッチの故障 |
電源スイッチを一旦切って、再操作 | 給湯水流スイッチ・ふろ水流スイッチ |
F2 | バイパスミキシング方式で 熱交出湯温検知装置の異常 |
電源スイッチを一旦切るか、 水栓を閉じて再操作 |
バイパスミキシング装置の異常・電子ユニット |
L1 | リモコンの運転スイッチが ON しない |
電源コードをコンセントから抜く、 本体とリモコン型式を確認し、再操作 |
器具とリモコン型式が不適合(リモコン識別機能) |